Aha! Daher das Missverständnis:
Mit "F1" ist demnach vermutlich in Deiner Verteilung der LSS (Leitungs-Schutzschalter) für die Ladedose beschriftet - das ist keine technische Bezeichnung, hat für einen Außenstehenden keinen Informationsgehalt und mich daher in die Irre geführt.
Wenn bei Dir der LSS auslöst, fließt entweder wirklich ein zu hoher Strom - oder aber der LSS ist defekt und löst zu früh aus, denn die elektromagnetische Auslösung (Kurzschluss) erfolgt beim C16 eigentlich erst beim 10-fachen Nennstrom, die thermische Auslösung beim 1,13-fachen bis 1,45-fachen des Nennstroms, also bei 18 bis 23 A. Wenn die Installation sonst okay ist, kann man zum Test einen anderen LSS einbauen.
Nur zur Klarstellung:
Ein FI-Schalter ist kein "Überspannungsschalter", sondern dient dem Personenschutz: Er löst aus, wenn (vereinfacht) eine Differenz zwischen dem Strom auf L- und N-Leiter auftritt, also ein Fehlerstrom von L zur Erde fließt, darum nennt man ihn auch Fehlerstrom-Schutzschalter.
ich drücke dir die Daumen, dass mit vereinten Kräften der Fehler gefunden wird.